website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de charge frigorifique


Posté : 10-04-2014 10:02 icone du post

Citation : dmarco 

bonsoir,

Citation : cedric29
effectivement c'est pas très clair ,et on charge pas une installation en fonction de la bp

ah bon??
Certes, ce n'est plus trop "académique " ( académique = dans le sens où nous pousse les réflexions écologiques de ce moment T ), mais comment faisaient nos confrères, ne serait-ce que 2 ou 3 générations avant toi??

ps: 1 génération c'est égal à 10 ans!! 3 générations = 30 ans.... un moment de notre histoire où on était ( un peu ) moins rigides sur les mesures, et où même certaines de nos notions actuelles étaient carrément absentes de nos pratiques ( qui connaissait les stations de récup, il y a 30 ans ?? )... .

Tout ca pour dire qu'on peut très bien s'approcher de " la charge correcte " grâce à la bp!!
Ce n'est peut-être pas aussi précis qu'avec sc et sr, mais ca fonctionne! A condition de savoir maîtriser les bases essentielles.

@+
http://www.hcfroid.fr/
 


Bon d'accord Dmarco ,je vais pas polémiquer plusieurs post sur les anciennes méthodes que j'utilise moi même ,mais quand un problème se pose,d’ailleurs le titre du post est clair : " problème de charge frigorifique" ,mon premier réflexe va être de contrôler de la hp et le SR .
Et ce sont ces 2 mesures qui m'indiqueront le mieux si ma charge est bonne ou pas.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8069&forum=149