Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Questions pratiques syst?¿me NoFrost R600a
Posté : 14-04-2014 19:15
Oui autant pour moi, il s'agit bien de Tevap = -25 °C. J'ai rectifié.
La pression de Pcond = 4,2 bar correspond à la pression que j'obtiens dans ma modélisation. En fait, je peux uniquement fixer une seule pression et les paramètres des composants du système (compresseur, évapo, condenseur, tube capilaire...), ensuite mon programme calcule automatiquement les données du systèmes avec des équations physiques. Et c'est là que j'obtiens ces 4,2 bar.
Mais j'aimerais obtenir Pcond = 5,3 bar pour avoir une température de condensation de 40 °C. Mon compresseur devrait me permettre d'atteindre cette pression en partant de 0.6 bar à l'évaporateur, mais le résultat ne convient pas. L'erreur doit donc provenir soit des mauvaises données concernant les composants (évapo, condenseur, tube capilaire...) ou alors de mes données de départ : sous refroidissement, sur chauffage.
Etant donné que je n'ai pas d'expérience pratique dans ce domaine, j'aimerais savoir si certains d'entre vous pourraient déjà me confirmer mes hypothèses et me conseiller sur d'autres.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8224&forum=149