Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Questions pratiques syst?¿me NoFrost R600a
Posté : 15-04-2014 06:47
salut,
tu parles de pression BP et HP, mais les valeurs données correspondent t'elle toutes les 2 à un régime stabilisé???
Si en régime stabilisé, tu as -25/30 avec une ambiance à +20, ce n'est pas choquant.
En revanche, -25/40 avec 20 en ambiance, ca fait 20K de DT sur le condenseur, mais sur une phase de démarrage ta HP va exploser.
Est ce que sur ton modélisateur, tu rentre le débit masse de ton compresseur?? Et dans ce cas, correspond t'il à un régime -25/30 ou -25/40??
Cet article provient de Le site des frigoristes