Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Perte de froid dans un r?®frig?®rateur/freezer
Posté : 16-04-2014 20:50
salut,
le frigoriste qui fait ses bilans thermiques prend en compte plein de paramétres ( déperdition par les parois, le sol et le plafond, ouverture des portes, respiration des végétaux si besoin, machinerie, éclairage, personnel....), il obtient donc une puissance frigo en Watt pour un temps de fonctionnement X (en général 16 ou 18h)
cette puissance est la pour compenser la somme des déperditions.
dans ton exemple, ton modéle perd 1°C/h, mais sans produit, sans ouverture de porte je pense.Donc c'est un peut comme si on met en route l'ensemble, arrivé en température on débranche l'alim et on mesure le temps qu'il met pour passer de T°régulation à T°ambiante.
Avec nos install c'est pareil, mais là il ne faut englober que les déperditions par les 6 côtés. Tu auras une déperdition en KJ/°C.m2 que tu peux transformer en °C/h si tu veux. Hors ce résultat n'est pas la réalité puisque ta cf est arrêtée.
Je crois qu'en regle générale, les bilans se font sur des ratios, dans le style 20W/m2 ou 100W/m3.
a+