Posté : 24-04-2014 20:22 icone du post

Salut mimi

En général c'est la sonde sur le refoulement qui enclenche ou pas l'électrovanne d'injection
Est ce que tu as essayé de mettre cette sonde sur l'aspiration pour voir si le problème persiste ou pas
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas