Citation : fifi 
Salut mimi
En général c'est la sonde sur le refoulement qui enclenche ou pas l'électrovanne d'injection
 

salut fifi
non , il ne s'agit pas d'une électrovanne , c'est un détendeur avec un bulbe thermostatique qui plonge dans une cavité en sommet du compresseur .