website logo
Auteur
avatar
spv49

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll


Posté : 24-04-2014 22:11 icone du post

Citation : mimifrigo 

Citation : fifi 
Salut mimi
En général c'est la sonde sur le refoulement qui enclenche ou pas l'électrovanne d'injection
Je suis Charlie #jesuischarlie
 

salut fifi
non , il ne s'agit pas d'une électrovanne , c'est un détendeur avec un bulbe thermostatique qui plonge dans une cavité en sommet du compresseur .  

Bonsoir,

Il y a les deux systémes qui existe, j'ai les deux versions pour des groupes négatifs

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8279&forum=149