Salut mimi et bonne journée a tous
en effet il y a les 2 versions avec une variante pour l emplacement du bulbe du dtendeur.
Soit en doit de gant sur cloche cp soit sur le reefoulement cp.
Que ce soitbla sond3 de refoulement coupler a un detendeur electronique voir capillaire, que ce soint un detendeur thermostatique le principe reste rigoureusement le meme. Mimi je te parle de ce que je connait, donc forcement en climatisation
, mais bon ca reste pareille pour les basses temperature aussi.
En clim split et eau glacée c est a 110c que la reinjection s enclenche. C est normale quelle soit intermetante, sauf si vraiment un manque de charge important, A ce moment la reinjection ce fait constamment . Des que la temperature passe en dessous des 100c durant plus au moins 5 minutes elle s arrete. Et reprend si la temperature grimpe.
Lorsque la charge est bonne comme cela semble etre le cas pour toi. Il n y a pas d autre cause que le buble du detendeur ( detendeur thermostatique" ou sonde de refoulement " detendeur electronique, ou evm avec capillaire".
J ai eu le cas sur un GEG Tran c etait le bulbe du detendeur qui merdait.
Juste pour etre sur que l on parle de la meme chose, c est un scroll normal ou scroll digital ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"