Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll
Posté : 25-04-2014 08:34 
Bonjour, je me permet de te demander si tu as vraiment bien contrôlé le SR et SC car ces compresseurs aiment le frais à l'aspiration. Est tu sur de ne pas avoir d'incondensable? Refoulement élevée .
J'ai eu le cas plusieurs fois sur du négatif, charge incorrect, incondensable à cause de fuites et réglage bp trop bas d'oû les entrées d'humidité.
Si tous ça c'est ok alors change l'injection compresseur en totalité.
Si tu as eu beaucoup d'intervention sur le circuit frigo, n'hésite pas au remplacement du fluide frigorigène et bien sur deshy.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8279&forum=149