Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll
Posté : 26-04-2014 18:59
Bonjour, je confirme aussi une install bien dimensionnée et bien réglée le détendeur d'injection se met peu en service.
Sur ce type de montage préfères une surchauffe totale qui te permet une aspiration bien humide, de toute façon de la sorte tu auras une surchauffe évapo qui te permettra un fonctionnement correct . Aussi regarde bien ta tempo anti court cycle compresseur car j'ai remarqué à l'arrêt du compresseur ce détendeur injecte et le compresseur court cycle plusieurs fois avant un arrêt totale. Si t'as pas d'ACC met en une , vérifie ton détendeur évapo.
Ces bestioles de scroll sont efficaces et solides, il leur faut juste du frais et un sens de rotation correct
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8279&forum=149