website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll


Posté : 27-04-2014 01:16 icone du post

Citation : mars 

Aussi regarde bien ta tempo anti court cycle compresseur car j'ai remarqué à l'arrêt du compresseur ce détendeur injecte et le compresseur court cycle plusieurs fois avant un arrêt totale. Si t'as pas d'ACC met en une , vérifie ton détendeur évapo.
bah c'est ça aussi !!!!
 


je confirme ce que dis Mars.

de mon coté sur centrale Zanotti avec 3 de ces bébés on a remplacé 2 CP sur a cause de ces détendeurs a bulbes thermostatiques inséré dans le cloche du compresseur.

ces détendeurs-injecteurs continuais de pisser même tous compresseurs a l'arrêt et remplissait de liquide les carters.

prise en charge négative de COPELAND au motif que compresseurs lubrifiés par du liquide ... ca on le savais... du sans doute aux mauvais réglages de nos détendeurs sur les postes..

faut bien qu'il trouve des solutions pour pas tous payer.
ils nous quand même envoyé un autre type de détendeurs avec les nouveaux compresseurs zzz zzz zzz zzz.

pour être sur du coup on a aussi rajouter une EV asservis a chaque compresseur


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8279&forum=149