slt,
comment sais tu que ton groupe est surdimensionné???
As tu seulement pris les pressions et températures de fonctionnement?
Sur congel à -20, ton groupe devrait tirer à -30 voir -35 (si ta batterie est propre, si tout les ventilos tournent, si le détendeur bien réglé, s'il n'y a pas d'anomalies fluidiques telles que manque de gaz, prédétente....)
maintenant largement surpuissant, ca veut dire quoi??? ton groupe travaille à -40, c'est bof mais pas catastrophique.
Il travaille sous le vide, là faut faire qque chose.
La meilleure des solutions serait de mettre un variateur, si toute fois la plage de variation peut etre tolérée.