Posté : 11-05-2014 19:56 icone du post

Citation : xavierc 


Citation : avanlar
,met déjà a l œil il y a un gros problème technique est se que vous connaisse des moyen pour améliore une installation avec un groupe trop puissant , d après le client toute mois il y a de la prise en glace ,la puissance peut joue sur cette panne .une installation repris,

Si l'installation est SURpuissante, le temps de fonctionnement est raccourci, donc le risque de prise en glace est diminuée... je dirais bien avec le peu d'éléments fourni que le problème vient d'ailleurs ...



Pas tout à fait si seul la partie compresseur/condenseur est surdimensionné ... Si les évaporateurs ne correspondent pas à la puissance des compresseurs, tu vas te retrouver avec une BP trop basse et donc avoir des prises en glace plus rapide.
Après comme indiqué par d'autres, à voir si possibilité de mettre un variateur ou même des réductions de puissance sur les culasses.
Sur de petites installations, il est possible de mettre une vanne de capacité ( KVC il me semble chez Danfoss ).

Quoiqu'il en soit, pour infirmer ou confirmer ceci, il faudrait effectivement des références, la charge thermique ... enfin un peu plus d'infos.

A+

Kévin