Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » KP7ABS
Posté : 16-05-2014 07:00 
Salut frigopath et bonne journée à tous.
Tu regle le premier a 15% et le second a 10 %.
1er: coupure a 25, 5 bar
2eme : coupure a 27 bar.
Ca c est la théorie, mais en paratique ca dependra de ton fluide. Un différentiel de1, 5 bar entre les 2 seuils ce n est pas grand cchose.pour certains fluide ta hp aura grimpée de tres peu en terme de température.
A mon sens le 2 eme il faut le reglerde sorte a respecter les 10%, mais le 1er il faut le regler en fonction du fluide bien sur mais aussi en fonction de l application.de sorte a ce que la montée en hp soit significative.
Un differentiel de 1, 5 bar avec du 134a ou avec du 410a ca n a pas du tout la meme répercussion . Dans un cas la hp aura montée de quelques degrés dans l autre "410a" elle grimperas de 2 ou 3 c maxi.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8342&forum=149