website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative r?®gulation


Posté : 18-05-2014 00:36 icone du post

Bonsoir,

Quelles sont les dimensions précises de cette cf? Et l'emplacement prévu pour les équipements??
Vu que tu as deux évaporateurs, il faut surtout que tu fasses attention ... qu'ils ne se contrarient pas entre-eux ( zone de chevauchement des flux d'air trop importante, qui te laisseraient d'autre-part des zones " moins bien " ventilées, par exemple ). Prévoir L'endroit judicieux pour le placement des sondes, et que l'installation puisse être en mode dégradé avec un seul évapo sur un laps de temps raisonnable!!

Concernant les valeurs pressostatiques ... que du grand classique!! Ca peut bouger ( un peu ) selon le fluide utilisé, mais tu ne donnes pas d'infos à propos de celui que tu prévois d'utiliser.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8361&forum=149