salut à tous
1)pour du nègatif le réglage du préssostat BP en pump down fermeture RPT correspondant à la T° mini de réglage du thermostat coupure 0.1 à 0.5 bar au dessus de la pression athmosphérique
pressostat HP sécurité groupe normalisés t° ambiante 32°C =RPT 55°C max ; groupe normalisés T° ambiante 43°C = RPT 63°C
2°)attention sur certains régulateurs le temps de piegage des goutes n'ai plus pris en compte à partir du moment ou la T° de démarrage des ventilos est atteinte
mon avis le temps de reprise des ventilos (géré soit par le temps soit par la T°) doit ètre entre 5et 10 minutes pour une t° d'évapo entre -5 et-10° sinon risque de stalactites au plafond
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible