salut frogopathe et bonne journee a tous
si les 2 sont a rearmement manuel et qu ils ne servent que de pressostat de securité tu en a rien a foutre du deuxieme seuil.
par necessité tu sera amené a rearmer le premier seuil . donc pas d utilité du deuxieme seuil. sur les vielle becanes carrier on a des pressostat doubles
mais vu que le premier seuil est un rearmement manuel,le deuxieme ne sert a rien foufou .tu es obliger d aquitter sur le prodialogue et sur le pressostat.
a part facturer un pressostat a 2 seuil,le deuxieme n a aucune utilité.
en revanche si le premier est automatique tu peux utiliser le premier seuil pour un asservissement quelconque et le deuxieme pour la securité.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"