Bonjour les gars,
Citation : avanlar
tu parle de la bp régulation,pour faire de la cascade?
hp régulation ?quelle valeur
Soyons clairs dans les termes employés!!
HP régulation????? .... kesako???? ....
Je connais bp régulation, mais au sujet de la HP ... on parle plutôt de " sécurité " non???
Concernant le fonctionnement, il y a ( en gros ) deux écoles!
Puisqu'un seul groupe pourrait suffire, tu peux en prévilégier un et que l'autre ne soit là QUE pour du " secours ".... en gros, c'est ce que te propose zicman76.
OU
Tu fais bosser tes compresseurs alternativement, une fois l'un ... et le cycle suivant, c'est l'autre qui bosse!!
Le gros problème avec la solution proposée par zicman, c'est que ton groupe en attente .... s'il ne tourne que très rarement, ca lui laisse le temps de tomber en rade tout seul ( microfuite, par exemple! A l'arrêt le groupe se vide du FF et quand il DOIT fonctionner tout tome à l'eau ... en gros, quand l'autre est lui aussi à l'arrêt, tu te rends compte qu'il ne peut pas fonctionner )!! Bref, tu peux te retrouver avec les deux groupes en panne en même temps, et là .... le client te recevra au fusil de chasse car il aura peut-être perdu toute sa marchandise!! Je ne sais pas ce qui va être entreposé dans cette cf de 160M3, mais ca va chiffrer un max!!
Avec le deuxième système, si un groupe se met en sécu au démarrage .... c'est l'autre qui fera le tampon en gardant la main!! Ca te laisse le temps d'intervenir.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8361&forum=149