Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Changement de la partie herm?®tiques accessibles d'un s?®parateur d'huile
Posté : 25-05-2014 17:55 
Salut
Comment c'est passé la fermeture des vannes aspiration ? Tu as fais revenir la pression bp jusqu'à 0B ?
Est ce que tu as vidangé les compresseurs ? Le bouteillon d'huile ? Remplacé les filtres ? Changé le joint du floteur ? Tiré au vide ? Mis de l'huile neuve ?
Comment cest passé la remise en route ? Dans quel ordre a tu rouvert les vannes ?
Pour infos , un bloc note a proximité pour ecrire rapidement les grand axes que fait le technicien devant toi pour ne pas les oublier c'est ultra pratique et uitle lors de la redaction de ton rapport.
Pourquoi ne pas avoir refais le point avec le technicien , après le coup de feu biensur pour etre sur que tu es bien tout compris ?
A+