Posté : 03-06-2014 19:44 icone du post

salut,

2 chose$ ne vont pas

OSNA c'est pour du négatif, à -12 en évap tu flirtes avec la limite BP

OSNA 7471 à -12/42 fait 156kW donc 330 kW pour les 2 soit 20% de moins que tes données, ce n'est pas négligeable sur un chiffrage.

tu devrais telecharger le soft bitzer, si tu sélectionnes une puissance de 350kw à -12/42, le logiciel donne un séparateur OA9111A