salut,
2 chose$ ne vont pas
OSNA c'est pour du négatif, à -12 en évap tu flirtes avec la limite BP
OSNA 7471 à -12/42 fait 156kW donc 330 kW pour les 2 soit 20% de moins que tes données, ce n'est pas négligeable sur un chiffrage.
tu devrais telecharger le soft bitzer, si tu sélectionnes une puissance de 350kw à -12/42, le logiciel donne un séparateur OA9111A
a+