Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » dimensionnement s?®parateur d'huile
Posté : 04-06-2014 15:35 
salut,
j'ai bien l'impression que partie ou totalité de l'énoncé flirte avec du grand n'importe quoi.
tu devrais dire au rédacteur qu'il se mette à la cuisine car ca ressemble vraiment à une belle daube.
Si tu vas sur le soft bitzer, pour 200kW à -12/42(400 divisé par 2), il te trouve un compresseur du style OSKA 8551 ou OSK 8561.
L'évaporation à -12 est une valeur moyenne en régime stabilisée, c'est à dire qu'avant la montée en puissance de tes étages, ta BP va plutot se trouver vers -8/-10 donc hors plage.
Tu vas surdimensionner un tas d'organes, tubulures....pour une puissance X, respectant ainsi les vitesses des gaz, mais en réalité, vue que ta vis est moins puissante, les vitesses vont se casser la gueule, avec tous les pb que cela engendre, sans parler de l'aspect financier.
Parle à ton prof et montre lui que tu n'es pas un trou du cul qui fait bétement ce qu'on lui dit sans réfléchir.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8419&forum=149