Bonjour Frigopathe

Je ne suis pas d'accords avec toi, je trouve exactement 204 kW à ce régime pour 7471
Tu parles d’économie et tu part d'entrée sur la famille des 85??
On est en 2014 les variateurs de vitesses ça existe!!! on peut travailler à 60Hz non ? la c'est de l'optimisation et l'ECO idem

En suite il y a deux compresseurs c'est a dire qu'il y auras au moins 1 qui tourne et qui va maintenir cette évaporation à -12°C

la phase de démarrage va durer quoi?? quelques dizaines de secondes max 1 min!!!
99% du temps ça sera à -12°C à moins d'avoir un régul de merde ou metteur au point bidon
Bien-sur dans un séparateur d'huile il y auras pas toujours le volume de deux compresseurs en fonctionnement, mais il auras intérêt a faire le boulot pour deux compresseurs en fonctionnement.

C'est pourquoi il peut y avoir plusieurs système de séparation dans un meme séparateur d'huile (quelques une: le changement brusque de direction, le cassage de vitesse pour laisser les molécules les plus lourdes retomber, les cartouches coalescentes ...)
EN clair le séparateur Bitzer n'est pas la seule solution ça marche très bien mais séparation industriel c'est mieux et plus cher aussi...

Voila moi je préconiserais plutôt à louka de réfléchir dans ce sens

Je ne dit pas que les profs sont tous des puits de sciences mais là je ne vois pas matières à s'exister.
Je trouve au contraire un sujet très intéressant et qui j'espère mettra beaucoup de frigoristes du site sur le coup car pas mal d'entre eux pourrons aussi s'enrichir de cette réflexion qui est la séparation d'huile un des problèmes majeur de notre métier.