Posté : 07-06-2014 15:02 icone du post

Bonjour

Frigopathe j'ai le même logiciel que toi et tu planes car tu as laissé à 2900 tr/min à 3500 ce qui correspond à 60 Hz tu trouve exactement les 200 kW

donc rien d'idiot ni la sélection, ni les profs

Oui j'ai déjà fait de l'ammoniac et pour moi c'est le bon bourrin

La question n'est pas multiséparateur mais bel et bien un séparateur commun et on est en Noyé retour d’huile automatique puisque U Turn!

Le compresseur à ces limites ??? je suppose que tu parle du variateur à 60 Hz?
La tu condamnes tout les état unis et leurs choix de cette fréquence.
Pour rappel les compresseurs Vert dont ils est question sont vendu aussi bien en europe qu'en US C'est les memes!!! donc non c'est plutôt nous qui travaillons en sous régimes car Bitzer me garantie leurs compresseurs jusqu'a 70 Hz! la par contre effectivement ont peu parler de sur régimes.

On parles dans sont examen de projet neuf pas d'instral supermarché d'une part et encore moins qu'il y a 10 ans.
Ton raisonnement sur instal neuve est faux archi faux car la totalité de ce type de machine qui sort aujourd'hui est minimum équipe de variateur c'est en tout cas ce que je constates sur la totalité des machines qui m'est demandé aujourd'hui que se pour n'importe quel frigoriste.
Les raisons sont multiples mais quant on sait que les C2E, les gains energétiques et le prix très réduits de ces variateurs il faudrais vraiment se tirer une balle dans le pied pour ne pas s'en équiper(d'ou peut etre la jambe de bois?)

Donc d'après toi si on a pas de logiciel et de doc... on est obligé d'acheter bitzer ?!?