website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide 2 porte non ventil?® qui.......


Posté : 23-06-2009 04:40 icone du post

Salut,chamallo:
Attention au bricolage.Tu dispose d'un thermostat ménager,c'est à dire qu'il a une plage de fonctionnement différent,il coupe ton compresseur à la température souhaité (fixé le bulbe directement dans l'évaporateur,car il fonctionne par contact direct) puis il enclenche ton compresseur après un dégivrage théorique.Un exemple coupure à 0° enclenchement à +7°C.
Ton compresseur ne coupe pas car ton bulbe n'est pas en contact.
Remplacement tous ça par un thermostat traditionnel et une horloge de dégivrage (encore mieux avec un thermostat électronique type ID 961.http://www.eliwell.eu/product_detail.php?p=ID%20961&code=992&familly=1&lang uage=_fr
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=985&forum=149