Posté : 23-06-2009 04:40 
Salut,chamallo:
Attention au bricolage.Tu dispose d'un thermostat ménager,c'est à dire qu'il a une plage de fonctionnement différent,il coupe ton compresseur à la température souhaité (fixé le bulbe directement dans l'évaporateur,car il fonctionne par
contact direct) puis il enclenche ton compresseur après un dégivrage théorique.Un exemple coupure à 0° enclenchement à +7°C.
Ton compresseur ne coupe pas car ton bulbe n'est pas en contact.
Remplacement tous ça par un thermostat traditionnel et une horloge de dégivrage (encore mieux avec un thermostat électronique type ID 961.http://www.eliwell.eu/product_detail.php?p=ID%20961&code=992&familly=1&lang
uage=_fr
@+DISCUS