salut frigomiam et bonne journée à tous
tu as changé quelle quantité au juste ?
a moins 8 c ton cp tourne encore ou pas ?
si tu y retourne pourrais tu faire le teste suivant::
degivrer entièrement l evaporateur , remettre en route avec ventilo evap débranché. tu laisse la porte ouverte. tu laisse vivre 5 bonnes minutes toute en surveillant la progression du givre.
si le givre se forme uniformément sur la totalité de l evap, et tu as l aspi qui commence a givré, ta charge et plus tot bonne.si le givre se forme de facon aleatoire du genre fort au debut de l evap puis s amoindris au fur a mesure de l evape t1 charge est mauvaise.
si il se forme de facon aleatoire , du genre y en a , y en a plus puis y en a a nouveau, tu as un bouchon d huile ou autre.
ensuite tu redegivre, tu remet 3n route avec ventilo tourn1nt et tu laiss3 toujour la porte ouverte puis tu nouz dis comment ce comporte le givre sur l evap.