Posté : 19-06-2014 08:04 icone du post

Bonjour,

moi ce qui m'interpelle, c'est ta méthode de remplissage!!!!!
tu dis:""recharge gaz 404a jusqua obtenir une BP A -30 ""

ma question suite à ces propos:

avec cette charge à -30, quelle sont tes mesures HP, SR et SC??
car en chargeant en FF en surveillant uniquement ta BP, tu n'es pas certain que ton évap est suffisamment alimenté en FF et que ton install a donc assez de fluide!! (c'est pas la bonne méthode)Un manque de FF diminue la puissance frigo et donc peut rendre impossible la descente en T° à un moment donné.

saches également que surveiller et estimer ta BP alors que la chambre est encore loin de la T° de travail est totalement inadéquat!! la finalisation des mesures et la finalisation de la charge se font à régime de travail!!!
ensuite:
as-tu au moins pesé ta charge? histoire de pouvoir par la suite connaître la charge lors d'un futur dépannage; en Europe c'est obligatoire mais pas chez toi...mais c'est quand même intéressant
ensuite:
rassures moi, mais je suppose que tu as fait la charge en phase liquide?
car même si le glide est ridicule sur le R404A, c'est quand même un FF composé!

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.