website logo
Auteur
avatar
brunotremblay9

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ?ëvaporateur en block de glace


Posté : 20-06-2014 09:05 icone du post

Bonjour, je me demande qu'est ce qui cause que mon évaporateur prenne dans la glace.
Je l'ai décongelé,
Chambre congelé qu'on demande à -18 degré F
Réfrigérant 404a
Basse pression à 35 psig
Haute pression à 335 psig
Voyant liquide fait du flash gaz
Surchauffe de 23 degré F
J'ai nettoyé mon condenseur pour aider à descendre ma haute pression mais sans effet.
Température de l'air aspiré par le condenseur est de 28 degré C
Compresseur prend 2 min. 30 sec. pour pomper jusqu'à 11 pouces de mercure dans le vaccum lorsque je ferme la valve du réservoir liquide.

Merci de votre aide


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8469&forum=149