Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ?ëvaporateur en block de glace
Posté : 20-06-2014 09:05
Bonjour, je me demande qu'est ce qui cause que mon évaporateur prenne dans la glace.
Je l'ai décongelé,
Chambre congelé qu'on demande à -18 degré F
Réfrigérant 404a
Basse pression à 35 psig
Haute pression à 335 psig
Voyant liquide fait du flash gaz
Surchauffe de 23 degré F
J'ai nettoyé mon condenseur pour aider à descendre ma haute pression mais sans effet.
Température de l'air aspiré par le condenseur est de 28 degré C
Compresseur prend 2 min. 30 sec. pour pomper jusqu'à 11 pouces de mercure dans le vaccum lorsque je ferme la valve du réservoir liquide.
Merci de votre aide