Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge en R407C


Posté : 23-06-2009 07:38 icone du post

Citation : discus 

Salut msh, sans être méchant,tu charge des installations de 15KG sans savoir comment faire ??? .
Bon,passons,tu commence à charger par la H.P.en phase liquide, compresseur à l'arrêt,ensuite compresseur en fonctionnement,par la B.P. toujours en phase liquide(doucement et tranquillement,pas de coup de liquide).Attention,vérifier par le voyant de ton mano ta phase liquide.
Il faut charger en liquide car le R 404C est un mélange de plusieurs fluides qui ne s'évaporent pas tous à la même température (pour faire simple).
 

Bonjour, discus, merci pour ta réponse, je pose cette question car de nombreux frigoristes chargent le 407C, compresseur à l'arret, par la BP et par la HP et finissent le chargement compresseur en marche par la BP.
Chacun fait un peu comme il veut apparamment, d'où ma question!!!