C'est du positif,une buse trop grosse ferait givrer la culasse si mauvais réglage , un détendeur trop ouvert coup de liquide, un détendeur fermé pas de frais à l'aspiration .
Le compresseur est le bon, il fournit ce qu'il faut malgré ce refoulement élevé , la bp sera haute si le compresseur était juste mais là pas de soucis .
Vanne compresseur ouvertes comme il faut .
Karl tu chauffes
Pas de retro fuite, r404a .