website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide pour realiser une installation


Posté : 27-06-2014 19:55 icone du post

salut,

1 compresseur en TOR et plusieurs postes c'est ce que l'on faisait aux temps des charrettes.......

Pour donner le meilleur COP possible il faut donc eviter d'écrouler la BP à cause de 50% de charge en moins.

A mon sens il serait plus intéressant pour l'étude, la mise en route et le client que le compresseur soit régulé en fonction de la charge qu'il a au cul.

De plus la détente électronique sur bi poste sans regul de puissance va créer des phénoménes de pompages rendant le systéme instable

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8490&forum=149