salut,
1 compresseur en TOR et plusieurs postes c'est ce que l'on faisait aux temps des charrettes.......
Pour donner le meilleur COP possible il faut donc eviter d'écrouler la BP à cause de 50% de charge en moins.
A mon sens il serait plus intéressant pour l'étude, la mise en route et le client que le compresseur soit régulé en fonction de la charge qu'il a au cul.
De plus la détente électronique sur bi poste sans regul de puissance va créer des phénoménes de pompages rendant le systéme instable