website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Devinette froid


Posté : 27-06-2014 21:32 icone du post

Bonsoir la réponse va arrivée , avant je répond à chacun. je précise aussi car ça semble être pas assez clair, le reconditionnement ne concerne pas une modification des pièces individuellement .

Certains ont déjà mérité leur sucette
Frigopath la peinture m'a aidée aussi , dommage qu'il n'y ai pas plus de rose dans nos sdm

Motiok comment dire

Duss reflexion intelligente mais pas pour cette fois , par contre je la garde en reserve, elle servira un jour.

Pl oui c'est du rafistolage propre même trop propre , car faut vraiment regarder en detail et bien comparer par rapport à un groupe identique neuf.

Steph , pas de soucis d'émulsion huile , aspi bien fraiche jusque a vanne , par contre sur la tete de culasse chaud car refoulemnt l'emporte à cette endroit

karl non pas d'engin bizard comme ça , mais aussi je le garde en mémoire car je suis habitué au bon vieux 220/230 50hz .

pierra , Bidac , cela a été vérifier , mais c'est vrai il vaux mieux le dire.

Abdel bouteille correct pas de soucis dessus

Ifcer le compresseur n'a subit aucune modif mais oui vaut mieux se renseigner où le compresseur est refait comme ça on élimine ce point .


La solution c'est condenseur trop petit, car celui monté dessus paraissait d'origine mais en prenant la reference compresseur ce condenseur n'est pas equipé d'assez de nappe , ce condenseur est trop propre par rapport à l'age du groupe pas une ailette de vrillée , la peinture à une teinte légèrement plus neuve , il fallait le double de nappe, le ventilo est le meme pour toute la gamme.
le compresseur delivre à -10°+C 10% de plus que l'évapo donc il est largement suffisant, la surchauffe evapo est bonne 4k , la SC totale près de 15k .
le compresseur ne peut refouler la totalité de ce qu'il devrait, il grogne il consomme.

condenseur remplacé par le bon , et tout va bien , c,est quand meme solide ces engin , plus d'un an de malfonctionnement.

donc rien d'extraordianire mais juste en regroupant les infos sur le materiel et un peu de bon sens on y arrive.

merci les gars pour vos idées.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8496&forum=149