Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Alg?®rie : remplacement du R22
Posté : 03-07-2014 08:46
Salut RMQ,
Comme le dit adrien, le R404A est un fluide qui à remplacé progressivement le R22 en Europe, principalement et au fur et à mesure, dans les installations neuves.
En effet, le R404A ne fonctionne pas en huile minérale, uniquement en huile POE. De plus sa capacité frigorifique est inférieure et son début massique est supérieur. Du coup une étude systématique doit être faite afin de vérifier le dimensionnement de chaque partie de l'installation.
Parcontre pour convertir les installations du R22, en drop-in (sans changement d'huile ni redimentionnement de l'instal) il existe des fluides de substitution. (du R12 - R502 R22 mais aussi le R404A).
Plusieurs solutions existes dans ce cas de Drop-in du R22 :
Pour résumer les fluides de remplacement les plus appropriés à choisir selon les applications :
Message édité par : Adrien / 03-07-2014 11:28
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8529&forum=149