Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » siphon ?
Posté : 14-07-2014 21:07
Juste pour rappel , nos techniques de mises en œuvre tuyauterie sont là uniquement pour gérer la vitesse de fluide ( bruit) et le retour d'huile.
Ton artiste tu peux lui signaler que l'huile est conçu pour des températures basses et conserve sa fluidité et encore heureux .
Si ton groupe est derrière ta chambre et que ta tuyauterie ne fais que descendre alors nul besoin de siphon, si elle remonte il est d'habitude à partir de 3 m de réduire la section aspi , siphon et contre siphon, perso du moment que je remonte je fais siphon contre siphon.
Tu peux dire a ton collègue gentillement de relire son kodza ou bien un autre livre sur le même sujet.
J'ai beau avoir quelque année de pratique des fois j'oubli , alors je relis ou bien même j'hésite pas a demande aux apprentis qui sont en formation.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8563&forum=149