Bonjour

j ai installer une chambre negative neuve avec un groupe semi hermetique copeland d4dt5
mon souS refroidissement est de 6k, surchauffe 10k ,ma temp evap -35°C ET 33°Cen condensation (20°C TEMP EXT)
je chute bien en temperature -18°C mais mon compresseur prends les trois quart en glace .... help
Pouvez vous me dire que dois je faire parsque je suis tres embete??