salut FRIGORAM
juste un problème tout béte que j'ai eu sur une armoire négative: les inters de portes fixés sur le bandeau qui manquait de rigidité se désactivaient par moment entrainant la coupure des ventilos d'évap du coup la machine remontait en T° j'ai renforcé la fixation du bandeau depuis nikel
à coeur vaillant rien d'impossible