Bon alors,je voisque t'es en galère ,et ca m'arrive souvent dans ce genre de config.

En premier lieu nettoyage impeccable du condenseur,on vide ,et on remet la charge plaqué sur l'appareil.

Si ca ne descend pas et que ta bp est trop haute ;tu en retires jusqu'a avoir une bp dans les clous.

Si ca ne descend toujours pas ,tu fais un joli devis pour un comp neuf voir le groupe de condensation complet suivant l'état du condenseur.

Quand on regarde le diagramme enthalpique ,on voit que le condenseur doit évacuer la chaleur prise par l'évapo+le travail du compresseur.

Si le travail du compresseur produit une chaleur trop importante ,t'as plus assez de puissance et t'aura beau charger - décharger rien n'y fera.