Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vitrine plafonne a 14°C
Posté : 20-07-2014 20:59 
Salut
A ce rythme là, au vue des quelques infos données au compte goutte, on aura la solution à Noël
Mais je vais te dire ce que j'en pense: comme zicman, je suppose un problème de condensation élevée (condenseur sale, ventilateur hs, t° élevée) ==> avec une détente par capillaire une bp élevée
Maintenant avec des prises de t° un peu de partout sur le circuit tu pourras faire avancer ton shmilblick un peu plus rapidement, mais là c'est à toi de faire....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8582&forum=149