Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoir(-) 404a
Posté : 21-07-2014 21:13
bonjour j'ai eu plusieurs fois ce probleme la solution est de passer sur une taille de capilaire plus petite en general c'est du
1 ou 0.9
moi je passe carrement sur du 0.68 ou du 0.8 ce qui augmente la hp le compresseur travaille on descend plus lentement
mais entre -18 et 22 sans pb meme s'il fait tres chaud
un client sur une armoire DAB en 2 ans 3 compresseurs et lui aussi me dit qu'en hiver c'est bon et quand il fait tres chaud -12
J'arrive, apres un degivrage le compresseur fait un bruit de fou et klixonne j'ouvre l'evapo et un detendeur sans MOP
je regarde la buse buse de 02 n'importe quoi je passe sur une buse de 0X durant les fortes chaleur il n'a rien mis car il avait peur 4 jours apres il m'appelle en me disant qu'il a fait une pointe a -22°
Pour finir j'ai recupere le compresseur qui etait parfait je lui ai mis une buse de 0X je lui ai pris 1200€ et fait une garantie de 2 ans et par securite il m'a paye 20 jours apres
je fabrique des congels pour mac do donc je sais bien de quoi je parle
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7777&forum=149