Salut
Si je me souviens bien de mon arbre a panne que j'ai encore en tête une BP haute peut etre causé par plusieurs choses:
un compresseur HS -->HP basse
excès de charge --> HP élevée mais SR normal voire élevé
incondensable --> HP élevée mais SR normal voire élevé
Donc test des incondensables pour trancher
condenseur trop petit --> SR faible.
A ta place sans prise de pression HP j'utiliserais mes paluches pour sentir au toucher déjà au milieu du condenseur pour évaluer ta HP:
Si ça brûle ta HP est au dessus de 45°
Si tu arrive à laisser ta main sans douleur ta HP est bonne
Si c'est tiède voire froid ta HP est faible.