website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge en R407C


Posté : 30-06-2009 19:30 icone du post

Citation : lechrist 

tu peut le chager compresseur a l' arret ensuite compresseur en marche vanne depart liquide fermer controle ton liquide sur mano ou voyant install si tu n'est pas sur de ta charge fini ta charge avec l'installation en fonction cela te permetra d'affiner ta charge pour avoir une bonne surchauffe bien sur tu passe par l'aspiration en faisant attention au givre sur ton cp les coup de liquide l pas bon 

bonsoir, pourquoi charger avec la vanne de liquide fermée pour contrôler le voyant de l'install?? j'ai pas bien saisi là je pense
ensuite affiner la charge pour une bonne surchauffe?? je pense que c'est le bon sous refroidissement qui indique la bonne charge Non

tiens, es tu déjà passé par le forum "présentation membre"?
à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=986&forum=149