website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge en R407C


Posté : 30-06-2009 23:59 icone du post

Salut,

Si tu connais la charge (15kg), pourquoi ne pas charger par la vanne départ liquide fermée ou par le raccord du flasque de boitier déshy, tout en liquide sans risque de coup de liquide au compresseur puisque le réfrigérant s'évapore dans l'évapo avec cette manip ?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=986&forum=149