Salut,
Si tu connais la charge (15kg), pourquoi ne pas charger par la vanne départ liquide fermée ou par le raccord du flasque de boitier déshy, tout en liquide sans risque de coup de liquide au compresseur puisque le réfrigérant s'évapore dans l'évapo avec cette manip ?