ok pour la bouteille...

mais attention, charger du R12 et INTERDIT depuis l'accord du protocole de Montréal, et ce, depuis 2000 ! c'est un fluide de type CFC (chloro fluoro carbonne) dont la molécule de chlore détruit la fameuse couche d'ozone, celle qui est en haut... et on est en train de faire de même pour les fluides HCFC. totalement interdit en 2015

sinon, quand on doit tout enlever, c'est parcequ'il y a un fluide à glissement (non azéotrope ou zéotrope) du type R407C ou R409A, celui là même qui remplace provisoirement (jusqu'en 2015) le R12. ils sont composés de plusieurs fluides qui n'ont pas le même degrés d'ébullition, donc s'il y a eu une fuite en vapeur, ton mélange s'est déséquilibré car c'est celui qui a la T° d'évapororation la plus haute qui en premier est parti. pareil, si tu charges en vapeur, tu va charger un seul gaz du mélange. alors qu'en liquide, tu respectes la proportion du mélange.

à voir : http://www.afce.asso.fr/index.php
et aussi : http://www.ism.infometiers.org/enter/kiosque/publications/article/ 941.html

et ça, pour comprendre pourquoi il est interdit de rejeter du fluide frigo dans l'atmosphère : http://www.afce.asso.fr/index.php?Menu=Mcpid&Action=1&dr1=10 < br />
@+