website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide pomme de terre


Posté : 16-09-2014 21:57 icone du post

salut,

qui aurait la puissance de cet évapo CONTARDO NITE 285???

parceque je trouve des résultats plusque contradictoire

tag 4561z : 12 kw à 5/45 (catalogue GFF)
tes2 buse de 6 : 30 kw à 5/45 ouverture à 40% ( logiciel coolselector)

si l'évapo fait effectivement 12 kW, il faut une buse de 3, détendeur ouvert à 92% ou bien buse de 4, détendeur ouvert à 51 %

a+