Posté : 17-09-2014 12:04 icone du post

Salut,

ta HP tu la prise sortie compresseur ou sortie condenseur ?
40 °C en reprise, l'air serait pas en train de tourner en rond sur la batterie ?
C'est quoi la consigne de la chambre ?

Je pense que t'es un peu trop haut en HP qui d'une part te fait perdre en puissance et d'autre part y'a des chances que réélement tu n'a pas de sous refroidissement.
Nettoye le condenseur au jet d'eau, le souffler ça repousse juste les poussières un peu plus loin^^

a+