Posté : 18-09-2014 20:23 icone du post

Citation : zicman76 

le probleme est que meme detendeur ouvert a fond je n augmente pas la surchauffe
et les crosses evapo humide que sur la première rangée
j
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 


salut,

tu veux dire que même ouvert à fond tu ne diminue pas ta SC certainement???

et pas de prédétente... et ce avec une SC trop grande et ce avec une HP suffisante:

donc détendeur trop petit (orifice, colmatage du tamis ou mauvaise sélection du détendeur vis à vis du FF ou train thermostatique); je suppose que tu as remis un détendeur à égalisation externe?


à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 18-09-2014 20:31