Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide pomme de terre
Posté : 18-09-2014 21:00 
oui j ai remis un detendeur avec egalisation externe et buse neuve le seule truc c est que le detendeur que j ai remis est au 404 alors que l ancien etait au 22 alors j ai recupere un detendeur au 22 et vait le remplacer demain car sa marchait comme sa depuis 5 ans vu les symptome diagnostique detendeur trop petit donc remplacement mais c toujours pas ca
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8839&forum=149