Bonjour, une batterie qui ne possède qu'une résistance en façade c'est normale que la ventil continu. Par contre ta consigne à -27°c au soufflage pour un fin de deg à +15°c , ce dernier est trop haute, c'est plutot +6/+8 , temps maxi correctes temps d'egouttage aussi.
Ta tg est avec couvercle ou pas?
Il faut savoir que beaucoup de nouvelle génération de vitrine , il y a moins de résistance de dégivrage et on utilise la ventil pour en complément. Oui ça change des habitudes , mais dire que pas de ventil pendant le deg n'est pas tout a fait exact
Ta batterie est dans la cheminée ou dans le bac à condensât ?