Aircofrigo
salut,
en relisant le tout, je pense que la proposition de discus est une des meillleures solution
plus de flexibles!! ce serait impec car ils doivent être très vieux pour des flexibles (R12, longtemps que c'est fini)
maintenant tu serais un frigoriste confirmé, j'irais éventuellement plus loin,
souffler tout à l'azote (evap et condenseur) vu que tu remplaces l'huile et les tuyaux.
rincer le compresseur,huile poe et r134a à la place des substituts et hop c'est reparti pour 20 ans
vrai aussi qu'il vaut mieux contrôler l'huile après qques heures et revidanger.
ne pas oublier évidemment un nouveau déshy bien sûr