Posté : 06-07-2009 19:33 icone du post

salut à toi, je pensais que c'etait celsuis dans le nord mais non c'est celsuis dans le sud !!

bon, pour moi je pense qu'il est possible que ton clapet hp sur ton compresseur ne soit pas etanche et lors des arret il pousse la pression dans le carter BP, et fait que ton niveau d'huile se sauve par l'egalisation des autre compresseur ( enfin si tu as compris mon explication)
en meme temp, on sait pas si c'est des compresseur hermetique ou semi ou autre ?
donne un peu plus de detail, le fluide, l'utilisation ..ECT.....

A+

christ59
A+ Christ59