Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Gros probleme d'huille sur centrale frigo
Posté : 06-07-2009 21:14
Citation :
CHRIST59
salut à toi, je pensais que c'etait celsuis dans le nord mais non c'est celsuis dans le sud !!
bon, pour moi je pense qu'il est possible que ton clapet hp sur ton compresseur ne soit pas etanche et lors des arret il pousse la pression dans le carter BP, et fait que ton niveau d'huile se sauve par l'egalisation des autre compresseur ( enfin si tu as compris mon explication)
en meme temp, on sait pas si c'est des compresseur hermetique ou semi ou autre ?
donne un peu plus de detail, le fluide, l'utilisation ..ECT.....
A+
christ59 [addsig]
rebonsoir tout d'abord merci de toutes vos reponses, veuillez m'excuser d'avoir tardé a vous repondre mais depannage urgent oblige....
donc pour plus de détail il s'agit d'un comef hermetique sur une centrale de 1986 ce qui donnera les indications de regulation et de système de retour d'huile car tout cela est d'origine
votre idée des clapets est plutot ce vers quoi je me pencherai car en isolant la BP du Groupe et le tirant au vide l'huile revient mais en fermant equilibrage retours d'huile BP groupe laissant refoulement ouvert la pression ne remonte pas
re pardon j'essaie de faire de mon mieux pour maitriser le fonctionnement du forum
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1037&forum=149